yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-04 15:52
各位大蝦,我這里有一套電鍍設備,其中有個電機是1.5KW的,采用變頻控制,設備已經使用了好幾年了,之前都是好好的,但最近總是會出現過流的情況,這類故障都是發生在低速轉高速的時候出現,變頻器報警,顯示加速過流故障,我想請教下為什么之前都是好好的,現在就會出現過流情況呢,難道時間用久了就會這樣嗎?還是其他什么原因,又該采取什么樣的措施解決呢?變頻器是采用三菱E540的,聲明所帶負載沒有大的變化
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 16:33
引用
引用第19樓yefengchen于2009-09-11 16:14發表的  :
現在問題解決了,但是我想不通這個原因,問題居然出在電機線上,但是個人認為跟它的故障現象不太相符合,因為之前故障總是出現在運行中的某一個位置,其他地方行走都很正常,這樣的現象跟問題所在(電機線問題)難道想符合嗎?望高手們指點,后來?yè)Q了根線問題就解決了,本人甚是摸不著頭腦。。。

電機線有什么問題?能講一講分享一下嗎?