shadowbendd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shadowbendd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-30 11:50
小弟最近在做PLC變頻器控制5層電梯的畢業設計,雖然晚上很多,但是我覺得有些不符合我的要求,在設計途中遇到幾個問題,想請教下各位大俠,就是旋轉編碼器的A B相連入PLC的X0 X1運用高速計數器進行計算,然后如何根據A B相的脈沖來確定電動機是正轉還是反轉?是先觸發電動機運轉,然后正轉的時候A相脈沖領先于B相,然后比較X0 X1 2個計數器中的值來確定是否正轉還是反轉么?還有就是到固定的樓層有相應的脈沖那么是A 相記錄脈沖還是B相···問的很不專業 大概就是這個意思 ····
robbieauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 168 點
下載積分: 597 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2014-11-24
查看robbieauto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-30 16:30
正轉的時候A相脈沖領先于B相90度,反轉的時候B相脈沖領先于A相90度,所以只是根據信號就可以判斷正反轉了,而無需要根據計數器中的值。
記錄A相或者B相都是可以的,如果利用A相和B相脈沖沿的話,你可以提高4倍的精度。

希望有用