fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-29 09:12
小第做了這樣一個烘干設備,其中用一個變頻器控制電機帶動傳送皮帶,變頻器是放在電箱里的,在變頻器上設置好運行頻率,啟動設備即可運行.
現在客戶要求在變頻器上設置了運行頻率后,在電箱面板上能看到電機運行的速度,即顯示多少mm/min。我想在面板上裝個文本顯示器,搞個PLC與文本顯示器通訊(目前設備是沒有PLC的),在電機軸上裝個小鐵片,用個接近開關去感應此小鐵片,接近開關輸出接至PLC,計數每分鐘馬達轉了多少圈,從而算出馬達每分鐘走了多少mm。
    小第覺得這樣做,需要增加的東西好象有點多,需要的成本也大。
想請教大家,有沒有更好的方法去實現?望各位指點!感謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新編輯 ]
jiouling
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 226 點
下載積分: 726 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2008-07-25
最后登錄: 2012-07-11
查看jiouling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-31 23:19
把變頻的面板接到操作臺上啊,這只是多訂一根線的事情,再把顯示頻率改成顯示速度,既然客戶想要看轉速,那你就不必去設頻率了,直接設定速度不就可以了嗎?