小第做了這樣一個烘干設備,其中用一個變頻器控制電機帶動傳送皮帶,變頻器是放在電箱里的,在變頻器上設置好運行頻率,啟動設備即可運行.
現在客戶要求在變頻器上設置了運行頻率后,在電箱面板上能看到電機運行的速度,即顯示多少mm/min。我想在面板上裝個文本顯示器,搞個PLC與文本顯示器通訊(目前設備是沒有PLC的),在電機軸上裝個小鐵片,用個接近開關去感應此小鐵片,接近開關輸出接至PLC,計數每分鐘馬達轉了多少圈,從而算出馬達每分鐘走了多少mm。
    小第覺得這樣做,需要增加的東西好象有點多,需要的成本也大。
想請教大家,有沒有更好的方法去實現?望各位指點!感謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新編輯 ]
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-29 09:44
引用
引用第1樓hehaiwaer于2009-08-29 09:22發表的  :
現在有些文本顯示可以直接和變頻通訊啊
如果只是為了顯示一個速度而加個PLC也太浪費了吧!
想節約點就直接加個米表接到變頻上就搞定了啊!
那么麻煩干嘛!

我就是覺定實現這簡單的功能,增加個PLC是成本大了點,但是又想不出更好的方法。
請問米表是個什么東西?價格大概多少?米表跟變頻器是怎樣接線的?請指點一二。謝謝
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-29 09:49
引用
引用第4樓liuxianhua于2009-08-29 09:42發表的  :
變頻器本身能顯示轉速,用一根面板延長線,把面板裝在電箱上就可以了。不但能看到轉速,還能對變頻器操作。

我用的變頻器是面板不可分拆的。顯示轉速,知道每分鐘跑多少轉,但還要轉換成線速度,才有mm/min吧?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:54重新編輯 ]
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-29 09:55
引用
引用第3樓wwcwwc于2009-08-29 09:38發表的  :
十分贊同樓上的觀點.我以前做轉速模擬指示就是用數顯表頭,大約30多元人民幣/個左右..用變頻器的0-10V輸出做信號驅動,就是那種表電源是5V的,需要加一個電源.

能否說一下這種數顯表頭是什么品牌跟型號?感激不盡!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-29 10:05
用OMRON 的K3GN可以嗎?
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-29 15:19
請問,用變頻器接轉速表來實現時,還要不要用到接近開關來采樣每轉多少脈沖信號?
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-29 17:29
樓上的那個多功能面板表功能太多啊,有沒有就一個屏沒有那么多按鈕、開關之類的。
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-31 16:50
引用
引用第13樓海紅于2009-08-29 23:12發表的  :
用變頻器的模似輸出接個轉速表湊合的用吧

用變頻器的模似輸出接個轉速表的做法,需要預先知道0~10V對應的是多少的線速度啊。怎樣確定變頻器輸出的電壓為10V時轉速
是多少rpm?是不是拿個萬用表測量變頻器的電壓信號輸出值,當輸出為10VDC時,看變頻器顯示的轉速是多少rpm?然后,通過公式:
速度D(mm/min)=轉速*滾輪圓周=轉速*滾輪圓周d(mm)*π 把轉速轉化為線速度的?
會者不難,難者不會。請各位指點指點。謝謝!
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-09-01 08:06
終于明白了,感謝以上各位熱心的朋友,特別感謝chenpingyg、冬雨。謝謝!