fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-29 09:12
小第做了這樣一個烘干設備,其中用一個變頻器控制電機帶動傳送皮帶,變頻器是放在電箱里的,在變頻器上設置好運行頻率,啟動設備即可運行.
現在客戶要求在變頻器上設置了運行頻率后,在電箱面板上能看到電機運行的速度,即顯示多少mm/min。我想在面板上裝個文本顯示器,搞個PLC與文本顯示器通訊(目前設備是沒有PLC的),在電機軸上裝個小鐵片,用個接近開關去感應此小鐵片,接近開關輸出接至PLC,計數每分鐘馬達轉了多少圈,從而算出馬達每分鐘走了多少mm。
    小第覺得這樣做,需要增加的東西好象有點多,需要的成本也大。
想請教大家,有沒有更好的方法去實現?望各位指點!感謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新編輯 ]
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-01 10:52
分贊同樓上的觀點.我以前做轉速模擬指示就是用數顯表頭,大約30多元人民幣/個左右..用變頻器的0-10V輸出做信號驅動.到處都有,可得到電子市場找。有各種電源的。找變頻器廠家的方案最直接。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-01 10:56
引用
引用第19樓chenpingyg于2009-08-31 22:47發表的  :
就用個數碼顯示表就可以了嘛,把變頻器上輸出的0-5V的模擬信號接到數字表的模擬信號輸入端,看請電機銘牌上的額定轉速,算出減速機的傳動比,比如減速機是10:1的速比,電機的額定轉速是1460轉/分,而減速機輸出端轉一周是行走1毫米。那么在數字表上設置下限為0,設置上限為146。
OK了,當你把變頻器設置為50HZ運行時,數字表上就顯示146。變頻器的0-50HZ與數字表的0-146是線性轉換關系。當然,這不是最準的測量方法,如果你不是精加工的話,可以用這個辦法。
要想絕對準確的話,你用個旋轉編碼器吧。

我廠一臺下料機就是這樣作的。