fly4377836
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fly4377836的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-28 22:33
公司設備用的是松下FPO-C16T,今天在擴展模塊FPO-E16RS上的輸入點接入DC24V后,發現電腦的操作頁面和PLC之間失去聯系了,請問一下是不是PLC燒壞了?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-29 10:41
應該不會是PLC燒壞,即使你的外圍電路電壓過高,最多也就是燒壞擴展模塊的一個輸入點,至于電腦和PLC不能通訊,你檢查檢查是不是你的擴展模塊燒壞后PLC報警了,去掉擴展模塊自己編一個簡單的程序試試看能不能恢復通訊?我覺得CPU的問題不大,重點在擴展模塊那里