63972
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 187 點
下載積分: 570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2021-04-05
查看63972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-28 08:27
三菱J3系列伺服驅動器更換上新的后需要如何設置,我這里有兩個同型號的驅動器,一個換上后顯示b00,一個顯示37。請問如何才能正常使用。
robbieauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 168 點
下載積分: 597 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-04-06
最后登錄: 2014-11-24
查看robbieauto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-30 15:27
37表示:參數錯誤
解決辦法:更換伺服放大器模塊或者更改參數到合理的范圍。
b00表示:伺服放大器在測試模式。
將SW2-1置到Down的位置后,用SW1來選擇所需要的地址。
希望有用,謝謝