huangxb
青白江工業城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3961 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2008-01-24
最后登錄: 2022-02-04
查看huangxb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-26 20:58
      一松下FP1-C56由于不慎在加電的狀態下斷開IO板與主板,以至PROG和ERR兩燈亮,查IO板(24VDC/5伏DC變換在此板上)與主板相連的兩個插口,有輸入輸出線,+5伏,+5伏檢測線,公共零線和24伏(供擴展口用),疑為處理器在+5伏電源與+5伏檢測信號同時失掉時,沒有時間作中斷處理所至,原程序是否損壞?
    因無手冊資料,以上僅為猜測。請高手指教!
劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 23:22
和計算機通信在編程軟件中有檢查硬件狀態如I/0端口狀態電池狀態。。。。。。你試一下,PLC不在線編程軟件反映不出來。
劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-02 17:46
USB接口的線我一直用誰說FP1不支持,建議1用最新版本的編程軟件2正確安裝USB電纜的驅動程序3注意你電腦里C0M口的分配和PLC編程軟件是否對應。如果還找的到另外的PLC拿來試一下判斷是PLC 的問題還是你USB電纜的問題。