我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。
在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。
注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。
我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。
是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補?
請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。
附件: IMG_4598.rar (879 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4599.rar (901 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4602.rar (892 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: IMG_4603.rar (845 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
liguoguang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liguoguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 20:23
無功表可以反轉,接線一般不會錯, 檢查一下電容的保險 和電容有漏油,鼓肚,雜音,交流接觸器的觸點,功率因素補償器 參數設定對不 .罰款的原因與月平均功率因素 超出標準 一般在0.95左右農用在0.85以上 不要等于1 看負荷多時,補償器會自動補償電容,和定時退出,循環投入