liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2032 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-01-11
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 14:28
我在現場調試時!我的IO.5端子的指示燈只要變頻器一開啟后一直是亮著的,關掉變頻器指示燈不亮。監控時I0.5沒動作。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 15:10
如果你這個I0.5點沒有用,那不用理會它,如果要使用,那只能檢查布線(指的是干擾問題)或者用中繼轉換一下.看是否確認是干擾.或者重新編排你的COM.把變頻回路與它分開試試.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-05 12:00
回4;5樓主:幾乎可能肯定是干擾問題。因為PLC輸入電氣隔離是光藕(mA級)微弱的感應型號都能觸發LED燈,你的現象是還完全沒有觸發它的輸入,只是沒有達到觸發值而已。重新布線試試。或者用中繼轉換一下。