樓主  發表于: 2009-08-24 19:06
三菱FR740-15K變頻器帶11kw變頻電機,在帶負載低速點動運行時,出現轉矩小轉不動現象,提高參數1:轉矩提升沒有任何效果,有沒有好點的辦法?
同樣的電機用臺達的變頻器就可以帶起,三菱的在速度加快后還是沒用,不知該如何調?
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 10:44
引用"是A740還是F740?F740可能不行,A740應該可以。"
如是A740可以將將參數設為失量控制,進行電機參數調諧.
或加裝編碼器,進行有速度失量閉環控制,不但控制精度高,力大,還可進行準硧的位置控制.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangjunhua) 熱心助人,加分表揚
  • 專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程