yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 19:06
三菱FR740-15K變頻器帶11kw變頻電機,在帶負載低速點動運行時,出現轉矩小轉不動現象,提高參數1:轉矩提升沒有任何效果,有沒有好點的辦法?
同樣的電機用臺達的變頻器就可以帶起,三菱的在速度加快后還是沒用,不知該如何調?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 09:54
可以改變一些V/F曲線試一下,一般來說默認的是比較好的。
要不就是你的變頻器不行了
或者你在空載的時候試一下看看電流是多少,
一般空載電流在額定電流1/3以下如果超過就有問題了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangjunhua) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-26 10:52
    好久沒調過三菱的了,也沒說明書看
    如果你覺得有人動過參數
    就先恢復出廠值用本地模式試
    距離那么近應該很容易觀察情況
    先不要急于改參數,多看看說明書
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yangjunhua) 熱心助人,加分表揚