樓主  發表于: 2009-08-24 16:16
各位,現在我有一步程序要使用SPD指令,所用點為X0。但是我的高速計數器為C252和C253,也要使用x0這個點,在編程手冊里講如果使用SPD的點就不能與高速計數器及中斷重復使用。請問x0這個點我應該怎樣用呢?目前暫無硬件調試,未到。希望大家指點指點。
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 67296 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-24
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 11:22
你可以使用C251 (不用C252),用X6作為外部復位信號,這樣X(jué)2就可以作為SPD調用了