wuweicx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-12-05
查看wuweicx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-20 17:10
公司剛買回一臺切斷機,用的是安川的伺服電機,每次切斷后都不能回到原點。工作三分鐘后就尺寸就開始有誤差,沒法生產,廠家也在,也是干瞪眼。≌(qǐng)各位兄弟幫忙分析下。
[ 此帖被wuweicx在2009-08-20 17:19重新編輯 ]
wuweicx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-12-05
查看wuweicx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 16:54
圖片:
我們這是臺切管機,它是每切一根,就偏離原點一點點,比如:管子在10點鐘方向,刀的位置現在是在5點鐘方向,刀是逆時針運行的,每切一根管,回原點的時侯,刀就向逆時針方向偏一點。三分鐘后刀停的位置,(原點位置)已經變到1點鐘方向了。
wuweicx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1480 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-12-05
查看wuweicx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-25 15:02
謝謝各位兄弟,問題現在已經解決了,他們接了一個PLC,現在沒有問題了。