隔天開機后 原本設頂1000脈沖走30CM 結果有偏差 可是在運行的時候又能保持,且不會偏差~~~只是在每天開關機又變化...客戶每天早上都要重新調一次機....要被轟炸了 各位兄臺救命啊 有可能是什么問題呢?機械傳動那部分有問題嗎?
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-20 16:19
重新調一次機 是因為走的距離跟原來不一樣了 生產人員要重新設定一次脈沖對應的距離 比如原來設的值是900 走1M  發生偏差900走了0.9M 為了走到1M  就重新調了下設定值
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-20 16:20
我是沒做回原點......我用兩個DDRVI指令 一個指令正方向 另一個反方向...
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-20 16:23
因為是老機型 做了好幾年了 都還穩定 都是這樣做的
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-24 14:50
DDRVA連續走 DDRVI點動?這樣會比較好嗎 看看說明書去