chzm01
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chzm01的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-23 14:42
多機組中央空調水泵變頻節能改造方案
附件: 多機組中央空調水泵變頻節能改造方案.doc (28 K) 下載次數:404
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(suy520)
  • 下載積分:+1(liangruot) 熱心助人
    硬功夫
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 533 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2007-06-11
    最后登錄: 2024-10-02
    查看硬功夫的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-05-07 21:54
    樓主采用的方法我們已經早就在用。但經過日本橫河公司檢測后提出這樣不行。則如果是最后一臺的頻率是20的話。另外二臺工頻的壓力會比變頻的大。會使變頻的那臺泵的效力降低。最好是幾臺泵的頻率共升共降。但我覺現在很多變頻恒壓的系統都是采用先起動一臺的工頻再用一臺變頻的。不知道這二種那種好一點。似乎幾臺頻率共升共降的也很有道理。