sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
312樓  發表于: 2008-12-03 15:41
引用
引用第364樓xacxfl_506于2008-11-13 19:26發表的  :
您好!
S7-200CN  CPU224XP  CN     214-2BDL-0XB8  以上為設備用PLC,生產時需要對長度進行顯示,設備在初裝時沒有此項功能。若現在想要加此項功能是否要進行例如:D/A轉換等,設備上的人機  TOUCH  PANEL   K-TP178micro 是否可用上。請回復!
                             謝謝!


1.是否用到DA轉換,要看這個長度是怎么檢測出來的;
2.如果現在設備上就已經有跟PLC連接的TP了,那么當然而且最好是用上它,只要添加上顯示長度的畫面就好了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
313樓  發表于: 2008-12-03 15:42
引用
引用第365樓xianliangen于2008-11-14 21:34發表的  :
版主,你好,我有一臺226的PLC,昨天還能上傳和下載程序,今天就不行了,在通信窗口里刷新,能找到PLC的地址2,但讀不出PLC的型號,上傳和下載程序時連接超時,請問是不是PLC的串口壞了,還是別的原因.用的是自制的PC/PPI電纜.


呵呵,最好是換一根線試試哦~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
314樓  發表于: 2008-12-03 15:45
引用
引用第369樓雛鷹づ翱翔于2008-11-18 14:20發表的  :
我想問一下,我用的224XP的CPU,加了一個EM231的模塊,EM231用了兩路電流輸入A,B,CPU上用了一個電流輸出,請問我的這兩個輸入量怎么讀,輸出量怎么寫啊?   


模擬量模塊的地址分配是:從第一塊開始依次往下排AIW0、AIW2、AIW4……AQW0、AQW2……

在程序中直接調用它們
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
315樓  發表于: 2008-12-03 15:46
引用
引用第370樓tianguanghui于2008-11-18 19:28發表的  :
懇請斑竹幫幫忙,我用主機裝上CP5611,226CPU掛上EM227模塊,用PROFIBUS通訊協議怎么通訊不上?
tianguanghui2008@sina.com.cn



軟件中的通訊設置是怎么設置的?說的詳細些才好判斷
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
316樓  發表于: 2008-12-03 15:48
引用
引用第372樓huadan于2008-11-27 11:05發表的  :
關于S7-200跳轉指令的問題
比如我在運行自動程序的時候 才運行了一半 我就用跳轉指令把他跳到手動這一塊時  需不需要把自動程序中的定時器等復位  我在用三菱的跳轉時那個定時器就會變成累積型 在跳轉時就要復位


應該是用的定時器的問題,本身定時器就是累積型的,才會在條件重新滿足時繼續計時;換成普通型的,不管是三菱還是西門子的應該都自動復位。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
317樓  發表于: 2008-12-03 15:51
引用
引用第374樓lonczkw于2008-12-01 22:02發表的  :
想請教斑竹:S7200和TD200編程問題
1. 為什么我編的程序連接TD200時會報“無參數塊”,而用其他的程序則ok,是我哪兒設置不對?
2.在做乘法運算時,為什么我計算的結果老是不對?  初始化程序時,我已將數據變量VW..都賦值了,一計算就不對了

請及時回復我得問題,謝謝!


1.TD200的參數設置中有個設置參數起始地址的選項,要把它和STEP7 MicroWIN中相應數據塊設置的起始地址定義為一致【一般應該都是0】,如果不一致就會出現無參數快的報警。
2.是否相乘之后乘積過大超出了儲存區域的賦值范圍?
coliu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看coliu的 主題 / 回貼
318樓  發表于: 2008-12-13 23:48
版主,你好.
      今天從我廠的伸線機中S7-200PLC中讀取了程序,我用的軟件是V4.0STEP 7 MicroWIN SP3,S7-200還帶有TD 200 3。0版,
    
    我把讀取的程序輸入到別一臺同樣的伸線機中S7-200PLC中,S7-200PLC及TD 200都運行正常

    請問版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本顯示向?中怎么沒有找到TD 200中顯示的文本,請問在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本內容?

這是74樓的師兄提出來的,我現在也是遇到同樣的問題,請版主相告。。。謝謝


這是
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2024-09-13
查看夏杏銀的 主題 / 回貼
319樓  發表于: 2008-12-16 15:32
樓主辛苦了:
          我剛學西門子的,有個小問題。mov_B  輸入寫10 和mov_w  輸入寫+10,那么這個10和+10有區別嗎?應該都是10進制數吧?謝謝!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
320樓  發表于: 2008-12-19 14:00
引用
    請問版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本顯示向?中怎么沒有找到TD 200中顯示的文本,請問在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本內容?

這是74樓的師兄提出來的,我現在也是遇到同樣的問題,請版主相告。。。謝謝

做法:菜單欄【工具】中的【文本顯示向導】可以創建TD200程序。如果創建好了,有現成的程序,你可以從樹形目錄中【數據塊】中的子塊【TD_DATA_?】中找到相關的地址跟注解
具體的我抓圖給你看看,你就明白了

引用
s7226cpu,使用modbus與記錄儀通訊問題
我做過與山東力創的表通訊,具體例子給你發一個看看【 MODBUS通訊.rar (248 K) 下载次数:70
引用
xuzhishuai19:

s7200 的pid根據向?qū)梢院,調用的時候,過程變量和給定值是否還要轉換成標準值。窟是說要轉換成別的值??
過程變量和給定值就是按照向導的設定就可以了。一般是反饋過程量用AIW的表示,值在0~32000,設定目標值要轉換在0~100之間的標準值
引用
mxy3509:

版主:    你好,我有個s7-200的PLC6ES7 214-1BD22-0X0B,CPU是224,我買了一根編程電纜RS232C-RS485總是與電腦無法連接,老是檢查通訊的接口,請問是什么原因?我的QQ964332265

1、檢查電纜型號:USB/PPI電纜否?還是非工廠加工制作的?2、電纜驅動安裝是否正確?檢查:我的電腦---管理---硬件設備---端口(COM跟LPT口)3、PLC通訊口燒壞么,換電纜、換PLC、換電腦,盡量縮小范圍,確定故障點,然后想法解決
[quote][/quote]
[ 此帖被bhqt在2008-12-19 14:37重新編輯 ]
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
王紹全
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王紹全的 主題 / 回貼
321樓  發表于: 2008-12-22 18:58
網絡1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
網絡2
LD  I0.1
=M0.0
小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC掃描周期,我可能不明白掃描周期這個詞,麻煩好心人解釋一下,謝謝!
王紹全
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王紹全的 主題 / 回貼
322樓  發表于: 2008-12-23 19:07
以恒大哥:
    能否幫小地看看上面的問題呀?
    我還有一個問題,我在一本書上看到數據形式的轉換中說數據范圍:BCD數據的字長為二進制16位(帶符號),數據范圍為0000-9999,我想想不通,既然帶符號,怎么都是整數,第一個9怎么表示呀?1001是9,第一位1表示負數還是1,我就不明白,望指點!
ericsong2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 255 點
下載積分: 427 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-03-05
查看ericsong2008的 主題 / 回貼
323樓  發表于: 2008-12-23 21:52
版主你好:
        我的S7-200的PLC版本是CPU 224  REL  01.00     .為什么我用 在西門子東莞總代理公司 賣的紅色PC-PPI通訊線可以與此PLC通訊上,但我用德國產的原裝通訊線卻不能與此PLC通訊上.但原裝通訊線又能與我們公司的其它S7-200的PLC都能通訊上.這是為什么呢,我實在是不明白.
還請版主賜教.