38361613
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看38361613的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-11 15:12
1:在程序中有多個塊處于 塊保護中,這個有沒有辦法取消保護?

2:在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的?

在area pointers中設定了DB32.DBW0就是了。

這只能說明 屏幕代碼為DB32.DBW0開始的5個字。怎么能為DB32.DBW2呢?這怎么個意思,能解釋一下嗎

3:FC23的Network5中有以下程序;
      CALL  "BLKMOV"
       SRCBLK :=P#DB21.DBX0.0 BYTE 70
       RET_VAL:=#ret
       DSTBLK :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 70

  SRCBLK :=P#DB21.DBX0.0 BYTE 70和 DSTBLK :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 70中的P是什么意思?
    RET_VAL:=#ret       #ret為出錯的內容,那這信息發送給誰?有什么作用呢?

4:PLC 程序調用PROTOOL中的消息時,是不是必須用 SFC17?
附件: 程序[1].part01.rar (879 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 程序[1].part02.rar (495 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 20:59
站上好像有解鎖軟件,可但是只能解FC;FB對于西門子的系統功能塊等,前面帶S的我沒有接觸過.2問題2樓已經說明了在FC32功能塊的背景塊里調用.你這里是調用字,也可以調用其它,如位等.帶#號的是定義變量,一般依靠組織塊來調用.具體地址一般會在上面附值.PLC調用屏的消息不一定要用SFC17的,可以是位和字的形式.