樓主  發表于: 2009-08-11 11:22
眾多的S7-200PLC中,不時有通訊口損壞,致使不能連接PC或不能進行通訊,在對PLC解體時發現,在PLC通訊口出有一芯片--75176,這就是通訊接口芯片,在芯片周圍有5個FB,標識FB1~FB5,這其實就是5個保險,在通訊連不上時,一般就是這5個保險中的某個燒毀了,可用同等型號的保險代替,也可用導線直接短路。一般就能解決問題。不過更換時要注意,由于元件時貼片的,十分小,空間也小,所以焊接時注意不要短路。
like821080
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 260 點
下載積分: 769 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2023-12-06
查看like821080的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 12:46
其實燒了也有好處的,碰到只要PLC就可以的工程,只要拿個EM277下載進去就可以了,別人除非用你的辦法再上載