我以前是做三菱的,現在剛接觸到西門子,下面是用s7-300中編的本想實現定時器T1,2s定時循環動作采集,可是m0.0一直不會ON,求教一下

A     I      0.0
      AN    T      1
      L     S5T#2S
      SD    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      A     T      1
      =     M      0.0
  A     M      0.0
      =     M      0.1




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 10:43
搞定了也不說明如何?此乃中國論壇的共性。

樓主使用錯誤,以定時器自身復位,加一個中間繼電器過渡就Ok了。