請問電力電纜哪個廠家的最好,截面足。今天到了一批電纜,YJV-3*185+2*95,185的截面實際計算只有130,差的太多了,95的計算為90,倒還過得去,3*50+2*25的電纜,50計算為37,25計算為22.5,電纜是天津小貓的,計算方法為稱總重除以密度8.9,再除以長度。
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
ziliaozhu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 239 點
下載積分: 548 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2024-06-03
查看ziliaozhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-20 16:39
你的電纜就是廠標的。這行業的潛規則廠標是國標的75%,好的給你80%。