xyd926
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 303 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2023-04-13
查看xyd926的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-08 23:02
本人使用1PG加J2S-40A的伺服,在回原點的時候,時準時不準,具體表現為;在碰到DOG開關后有時準的時候就會在Z相脈沖輸出后就停止,不正常時就會在碰到DOG開關后減速一直走到限位。
個人感覺好像Z相脈沖輸出時有時無,《在不正常時短接1pg的PG0伺服也會停下,所以本人認為不是模塊的問題,并且四組1PG加J2S-40A的伺服都一樣的問題

請各位指教下是什么問題,在此先謝了
  




問題以解決《是cn1端子1號接口(LG)沒接負極電源》
[ 此帖被xyd926在2009-08-21 13:53重新編輯 ]
shenyang25
走別人的路,讓別人無路可走
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 270 點
下載積分: 560 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2022-06-10
查看shenyang25的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 14:39
我上次有個設備也是原點位置丟失,后來發現是編碼電纜的問題,看下電纜有沒有地方有較大的彎曲度,是不是有點老化,還有就是檢查下線纜經過的地方有沒有大電流電纜,總之,條件允許的話,換個CN2通道的線纜試試看