大家好。本人有個問題:系統有手動、自動兩種狀態,兩種狀態靠選擇開關轉換,自動狀態下用SFC編程,當轉換開關指向自動時,SET  S0,系統進入自動模式,那么當選擇開關指向手動時, RST   S0,這樣編能否實現跳出自動狀態(也就是讓SFC程序無效),再者已經SET的輸出點,是否會復位,還是需要再編程來復位。謝謝,請指教。
夏日雪夢
為了夢,夢一生
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 4295 點
下載積分: 4306 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-12-25
查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 13:30
從正在運行中的SFT步中跳出應該可以,你試下了。