talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 13:11
1.主控指令怎么在地形圖中編寫?
2.如何替換三菱中的DATERD時間指令?
3.為什么我的軟件上面顯示程序段1、2、3……別人的都是網絡1、2、3……
4.跟三菱不一樣的地方,元件注釋很不方便,輸入觸點與中間繼電器又不可以重名,可以取消這種設置嗎?
  注釋的時候還有沒有方便點的方法,即在程序中該呢?
     謝謝
[ 此帖被talon1985在2009-08-07 13:51重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 14:33
1、請將主控指令拖入梯級或者直接雙擊主控指令。


2、DATERD是三菱Q系列讀取時鐘指令,請在西門子S7-300使用SFC1來讀取系統時鐘,至于SFC1如何使用,你用的既然是中文版的Step7,請在Library中找到SFC1并按F1就可以了。
3、中文版的顯示為程序段1,而如果切換為英語,則應該顯示為Network1……,如果你看到的是中文版的網絡1,那么應該是Step7 Microwin軟件上顯示,至于是否會出現在Step7 V5.3 SP2中文版上,抱歉,時間久遠,我記不清了。
4、西門子提倡使用符號表來命名你的元件。
這樣做的優點在于,你無需去考慮是否存在硬件或者硬件上的地址分布,你寫的將是純標簽化的程序,即使硬件上發生地址變化,只需要去改寫符號表即可。當然,如果你習慣于三菱的Q系列的標簽化編程的話,那么本應該無什么問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵