qqjz
三人行必有我師?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 188 點
下載積分: 730 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2017-10-08
查看qqjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 11:35
如題,就是為了走線方便,我想把斷路器的負端進線,從正端出線,請問這樣接可以嗎?謝謝了。8.7)

本人發了這個帖子已有13天了,其實當日就把問題解決了,謝謝各位的提醒與指點,同時我也上很多網站查了些資料,結果我還是多繞了幾十公分導線,從進線端引進的!同時我見后面有幾位仁兄在時時關注這個問題,真的我很謝謝你們,不只是技術上的問題,還有習慣養成的教導,這對我這種剛踏進電氣行業的小牛犢來說是個很好的提醒!我把最近搜集整理的資料《短路線接線》分享了與大家共勉,前幾天實在太忙了,沒來得及分享!希望大家以后有問題繼續踴躍討論!
[ 此帖被qqjz在2009-08-20 17:11重新編輯 ]
附件: 斷路器接線.rar (6 K) 下載次數:117
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 18:08
引用
引用第3樓qinshengyue于2009-08-07 12:44發表的  :
可以,上進線和下進線我都見過,采取上進線的要多一些,
像西門子的斷路器我就親眼見過是下進線的,查了一下資料,有這種用法!
點這個網址看看,對你會有幫助
http://www.gyjdwx.com/xing/baojian/200904/6945.shtml

不提倡這個,我們做工控的應杜絕這種方法。比如:動力柜中,電源進線現進隔離開關,后斷路器。不過有很多不正規的電力柜中,為了安裝方便現進斷路器,后進隔離開關到母排。只所以習慣變自然,見怪不怪了。