樓主  發表于: 2009-08-02 19:02
各位前輩有用過三菱GT1050的嗎?怎么不能輸入小數啊?比如我在屏上輸入2.2,顯示2.0,PLC里監控是20,我在屏里做了寫入乘10,監控除10的數據處理的。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 6225 分
在線時間: 9573(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 17:14
你的三菱不支持浮點數,輸入什么小數?