我把AD的數據讀取到D0中 但是D0一直是1019 溫度變化他也不變化 什么原因?
是D0在程序中只能被存儲一次后,再讀入的直就不會覆蓋以前的直了?
還是其他的問題,溫控表的設置是對的,4-20MA,AD的設置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采樣數,(1-4096)默認直是8,正常速度,
CH5-CH8 是通道1-4平均采樣后的通道數據值,CH9-CH12是1-4通道讀入的當前直,我用CH5 和CH9都試過,D0中顯示的1019,當溫度升高或降低都不變化呢,后面我又在程序后面復位了D0,前面的D0始終還是1019不變化
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-30 20:57
TOP K0 K0  H3331 K1    一通道4-20MA開通有沒有設啊?
2.測試4-20MA信號是否正常?
3.進行溫度控制為什么不用溫度A/D模塊呢?你這樣用了一個4A/D 加一個溫度表成本不花算啊.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213)
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-30 21:13
    還有最 FROM K0 K9 D0 K1  前面條件是不是一直接通,不停地讀取A/D值?
    建議你不要使用D0 因此數據默認給HMI占用.最好還是發個程式上來幫你檢檢.