樓主  發表于: 2009-07-30 09:57
我把AD的數據讀取到D0中 但是D0一直是1019 溫度變化他也不變化 什么原因?
是D0在程序中只能被存儲一次后,再讀入的直就不會覆蓋以前的直了?
還是其他的問題,溫控表的設置是對的,4-20MA,AD的設置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采樣數,(1-4096)默認直是8,正常速度,
CH5-CH8 是通道1-4平均采樣后的通道數據值,CH9-CH12是1-4通道讀入的當前直,我用CH5 和CH9都試過,D0中顯示的1019,當溫度升高或降低都不變化呢,后面我又在程序后面復位了D0,前面的D0始終還是1019不變化
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 10:03
4AD的話,就照書上程序抄一下不會有錯的
也可以簡化一下
[ TOP K0 KO H0000 K1 ]
[ FROM K0 K5 D0 K4 ]
這樣就可以設置為電壓形式,讀出4個通道值到D0,D1,D2,D3
前提是你的模塊緊挨著主機