現有一臺三菱伺服電機,現在需要實現以下功能:
當有一傳感器接通時,需要讓此伺服電機立即停止。如何實現,軟、硬件各有啥好方法?
向各位前輩請教。
yxzhishou3
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxzhishou3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 20:10
伺服驅動器上控制信號排上有個接點是急停信號端,接通后伺服立刻停止,這個比軟件里立刻停止發脈沖響應的更快,另外最好還是選用有剎車的伺服
另外,立刻停止的話會對傳動機構有損害,你要綜合實際情況多考慮考慮