薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 09:19
我發現現在網上很多東西都有幾種說話
搞得我都有時候不知道自己以前理解的對還是他們說的對
我的理解是在三相電中不管家用還是工業只要是一個變壓器出來公用一條零線
公用零線電流不會是三相電流值的疊加而是三相向量的疊加
三相始終都有一個120度向量差這樣公用零線肯定等于或小于其中一條電流最大的相線
也就是說公用零線不會因為電流的大小而選擇用截面積大于相線的電纜
至于有沒10樓說的諧波發熱有點難,講諧波大是會引起發熱
不過家用電的話應該不會產生那么大的諧波吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-30 11:46
    看來這個問題真的有點懸了
    到底有沒人去做過實驗
    希望有條件的人去做個試驗
    我這里沒這條件做這個實驗
    然后把數據和實驗的結果公布一下
    再這樣討論下去也沒用
    真理還是要經過試驗來證明的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-30 14:37
    圖片:
    今天找了很久找到一個我認為比較好的答案
    應該可以解決問題了

    在三相四線制系統中,各相的負載大致可分為三種情況:
    1、三相對稱負載,各相電流大小相等,相位差120°。三相電流的矢量和為零,即中線電流為零。取消中線也不會影響三相電路的工作,這就是動力電源采用三相三線制的理由。
    2、三相不對稱電阻性負載,各相電流的大小不一定相等,相位差120°,三相電流的矢量和不為零,但其大小不會超過三相中電流最大一相的電流值。
    3、三相不對稱感性和/或容性負載,各相電流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此時三相電流之和不為零,即中線電流不為零,并且中線電流的大小就有可能超過其中每一相電流大小。







    覺得這公式不錯
    所以三相四線零線電流是有可能大于相線電流
    前題是只有兩相工作且其中一相應該有大功率的感性負載
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
  • 好好學習,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-30 23:09
    引用
    引用第38樓zjf060522于2009-07-30 20:21發表的  :
    這個選擇是正確的,
    為什么這么選。打個比方:
    1、假如一棟居民樓十層,分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.
    2、每層有十個房間,分別為A、B、C、D、E、F、G、H、I、J。
    3、進線選擇三相4線,分別為R、S、T、N。
    .......

    經驗是很好的
    但是定律也是有作用的
    只是有時我們很難計算
    就不想去計算,經驗也可以。但不能否定人家的。
    還有你在文章說的是多少到底是多少呢
    你沒去驗證過吧
    不是說你的說話錯誤是你的說話有點誤導人
    不是很清醒
    讓人以為不管什么三相四線電路都會出現零線高于最高相線電流的情況
    好好學習,天天向上!