各位大蝦好!!
      本人進行了如下的操作后出現了問題,為什么??
      操作:
            1 用GE developer從FX2N PLC中上載MAIN程序(其他沒有上載);
            2 在原來的程序(在梯形圖中)中加入了幾行代碼,然后進行了相關的程序錯誤,編譯等操作,一切正常;
            3 把修改后的程序下載到FX2N中就出現了如下的錯誤提升:程序范圍設置不正確 <ES:01802005>
                        
                        為什么呢?如何處理呢??望能及時得到大俠俠俠俠們的指點!先行謝過!
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 17:26
可以看出你的問題只是一個大意造成的···

你在選擇下載的時候,看一下你要下載的程序時多少步,我這里沒有連PLC,無法給你截圖

上面會讓你輸入步數,或者是全部

在點擊通訊的時候彈出的窗口中可以看到,點擊全選,然后看一下后面的有一個事設置范圍的···

把范圍改成全部,不要設置步數就沒問題了···
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937