本人有一臺FX1S一直使用正常,后我嘗試寫FOR  NEXT循環,由于是程序是個死循環,導致PLC一上電就ERROR,現在是通訊也通不上,新的程序也下不進去,清PLC內存也清不了,各位大俠有沒有辦法幫忙解決?在此謝謝各位了!
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 17:18
第一:正常使用之后你寫的程序有問題,所以PLC檢測到錯誤報警
第二:FX1S的PLC再運行狀態下市布能讀寫程序的

所以你通電以后先把PLC運行開關撥到STOP狀態,把何電腦的相關設置弄好,重點看一下通訊端口是那一個,硬件設備管理器里面可以查到,看能不能和電腦通訊,如果還是不能通訊,再確認通訊線有沒有問題,如果都沒問題,那就是你的PLC通訊有問題了
如果通訊正常,先把PLC所有內存和參數這些全部清除,看再運行PLC還報不報警,如果報警,說明PLC真的有問題了
如果不報警,看一下再編程模式下(不知道就打開編程軟件按一下F2),這樣如果PLC沒有問題那肯定是可以通訊上的了

如果還是不行,那PLC犧牲的可能比較大了,不管是內存報錯還是CPU報錯,維修都很貴了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
  • SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937