aht-temb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aht-temb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-27 14:04


公司一設備使用三菱A171SHCPUN plc,用SC-09電纜與電腦連接,電腦安裝GX Developer Version 8C 中文版編程軟件,但是無法將程序讀出。我已經在通訊選擇頁的PLCI/F設置欄,雙擊“CPU模塊”,選擇“使用MAC/MTA透明模式”了,結果還是提示無法與PLC連接。請高手指點。謝謝。!
      
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 14:10
新建--------MOTION(SCPU)---------A171SHCPU.
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-27 14:30
那就用MOTION的軟件SW3RNC-GSVE去讀