樓主  發表于: 2009-07-27 13:47
最近在調試三菱伺服放大器的時候,SON了之后,我沒有給出任何指令,突然,伺服上面顯示有數值跳到,過了一會出現AL52,也就是誤差過大的錯誤,我核對了一下電機U,V,W是不是接錯了,發現沒有錯,伺服手冊上故障排除那里有很多可能原因,但是之前我的這個機器在一個工廠運行的很正常,現在就是把改機器移到另外一個工廠而已,伺服的其它參數我是沒有改過,所以伺服手冊上的很多可能原因也就被我排除了,我現在找不出原因來了,不知道各位遇到過這種情況了沒有,對了,我點動的時候也出現這個錯誤,也不知道是不是編碼器出現故障了?
sblaps
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 193 點
下載積分: 508 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2015-01-16
查看sblaps的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-02 00:06
是電機有問題,我廠里出現過兩次這樣的問題,換個電機就可以了