fanziguo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fanziguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-27 12:37
我用威侖506觸摸屏連接FX1N PLC里,請問一下在屏里設定的定時器數據存在D128里面好還是存在D256后面好?是不是D128到D255里的是有一萬次讀寫限制,如這樣的話我放在D128里不是要經常讀寫的話用不了多久就不行了?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 13:19
如果你旨在希望PLC長時間掉電而數據不會丟失,那么你就應該存在D128~D255這個區域內,該區域由EEPROM進行保存,一萬次是保證數據,并非壽命數據。

如果你旨在短時間PLC掉電而數據不丟失,那么可以保存在D256后。