yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1957(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-26
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-26 22:48
請教各位:
  由于粗心大意,在設計過程中將變頻器功率2.2KW用在了3.7KW電機上了,電機主要是輥簡傳動,令人遺憾的是在調試過程中才發現,如果老板知道了肯定罵死人,請問用2.2KW變頻器功率能用在了3.7KW電機上嗎?
一笑而過
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看dpc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 11:58
測一下帶負載時的電流,然后算算變頻器運行功率低于額定功率就可以用的。
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……