yejg002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yejg002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-25 09:11
學習時畫的,水泵類一用一備,轉換開關分三檔,分別是#1水泵用#2備;手動;#2水泵用#1備,當主用泵故障時,備用泵延時5S投入;并設故障報警。請老手看看,有沒有錯誤? GX Developer 打印 梯形圖 MAIN.rar (32 K) 下载次数:74 圖紙.rar (34 K) 下载次数:61
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-26 16:12
程序沒有大的問題,電氣圖紙有不合理的地方.
1.PLC輸出才用了零線制,這樣做不太合理,這樣很容易損壞PLC觸點.
2.系統回路里缺少了急停開關,在設計系統安全很主要的.
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-27 12:01
PLC輸出公共點用了零線,應用L線接入公共點.這樣才合理.
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-28 12:01