zhenqiling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenqiling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-21 14:16
如果S7-200的SF指示燈亮紅燈,是不是PLC的硬件出現了間題。還是別的因素影響的?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 08:43
汗,這樣的問題昨天我也遇到過一臺,但是還能和電腦連上,看了一下PLC信息,發現出現致命錯誤,“永久存儲器失效”,更換一24C256,重新寫入程序恢復正常。樓主這臺不能聯機,建議檢測一下通信口電路,電阻,保險,協議轉換IC等,要是這些都正常的話,則有可能是CPU IC故障!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人