yhxing66
向各位高手致敬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 272 點
下載積分: 492 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2023-09-03
查看yhxing66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-19 22:03
各位高手,最近在做工程時客戶要求使用歐姆龍CP1HPLC,由于初次使用歐姆龍,在編程過程中有段程序不知應該怎么寫,請指教:使用間接尋址方式。例如PRV指令讀出的值存放在D100,D200作為間接尋址的地址,行程開關動作一次D200自加1,一直加到10。這樣就可以把PRV讀出的值一秒一次存儲到D0~D10的通道中!磕芊癜堰@幾句程序舉例應該怎樣寫,謝謝了!
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 05:32
D200=1-------PRV   D100   D0
D200=2-------PRV   D100   D1
其他類推
大概是這么個意思,不知道你能不能看懂,
我沒學過歐姆龍的,3菱的是這樣格式,指令可能不同,
將D200=N看做一個開關,但傳送指令需要使用脈沖式。D200=1時第一行有效,把D100傳送到D0,=2時第二行有效,等等
自己的理解,沒學過歐姆龍的,見笑
禍兮福所倚
福兮禍所伏