guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 292 點
下載積分: 530 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-17
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一臺丹佛斯VLT2900的變頻器,用外部端子控制不起作用,變頻器的設置也沒問題,接線也對的,好像變頻器沒有得到運轉命令,可是我直接在變頻器的面板上設置頻率,按啟動鍵,變頻器可以運行。請大家幫我分析一下是怎么回?/div>
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 10:36
有時候,由于外接電位器的接線不良及損壞也回不運轉,但變頻器會有運轉指示。如無運轉指示建議檢查端子臺外部回路,短接試一下。僅供參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚