guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 292 點
下載積分: 530 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-10-25
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一臺丹佛斯VLT2900的變頻器,用外部端子控制不起作用,變頻器的設置也沒問題,接線也對的,好像變頻器沒有得到運轉命令,可是我直接在變頻器的面板上設置頻率,按啟動鍵,變頻器可以運行。請大家幫我分析一下是怎么回?/div>
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-19 21:33
樓主是否將變頻器調整為自動啟動狀態,Danfoss變頻器上電或故障復位后必須按Auto ON鍵(自動啟動模式),VLT2900的好像是上電不需要按此鍵,但是出現故障,復位后必須這樣做。以上如果正常的話就檢查一下端子接線是否接觸良好,檢測一下輸入端子是否有輸入信號,這些問題都排除后還是不能解決問題的話,樓主可以將變頻器進行三鍵組合初始化,然后重新設置參數,還是不能解決的話那么可以斷定是變頻器故障。
以上~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 優秀文章,加分獎勵