guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 292 點
下載積分: 530 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-17
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一臺丹佛斯VLT2900的變頻器,用外部端子控制不起作用,變頻器的設置也沒問題,接線也對的,好像變頻器沒有得到運轉命令,可是我直接在變頻器的面板上設置頻率,按啟動鍵,變頻器可以運行。請大家幫我分析一下是怎么回?/div>
gyzmf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 267 點
下載積分: 284 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2024-08-22
查看gyzmf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-21 22:07
查一下接通外部運行端子時,端子有無24V電壓。如有可能是內部接口有問題或頻率給定問題。如無則可能是電源問題或接線問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚