張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-18 21:39
我有個四行字的臺達文本,可就是無法和電腦進行通信
1,利用自做的一條RS232通信線,接到接到D9PIN口上也無法通信
2.電腦出來的RS232接口利用轉接器轉接成RS485后,再接到文本上接RS485也沒有用(其中,也變更過COM  SETING開關也沒有起做用)
3.下載不行的情況下,也一打開軟件后進行過上傳,原以為可以自適應找到合適的通信格式,結果也沒有用
4.在工具內設定過通信端口,通信速度也沒有反應,通信站號為1
供應商今天又不上班,哎不知咱辦才好......
[ 此帖被張平全在2009-07-19 08:31重新編輯 ]
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-19 16:09
一.確認數據線接線正確.
二.確認文本上COM口插接正確
三.軟件是否用的是臺達文本編輯軟件TPEditor?
四.重新做一個按鈕試試,可能是你編程有錯誤?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張平全)
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2024-12-20
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-19 16:13
    接線針腳對應:
    PC (母)                   TP04(公)
       2-----------------3
       3-----------------2
       5-----------------5
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張平全)
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。