791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-08 20:31
     伺服電機左右角度轉動。到左工作臺取料,右工作臺放料,之后返回重復取料放料。角度過大會撞擊工作臺。請問在設定正反旋轉角度時是不是要裝個原點位置和左右極限開關?*伺服電機失電后轉子受外力是可隨便轉動的
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 21:21
可選用帶制動的伺服,失電后就不能隨便轉動,會撞擊工作臺應該是你的參數沒有設定好!