根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N  PLC+FX2N-485BD  &  S500系列變頻器

將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。

試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 14:35
看一下手冊嘛!設定頻率代碼“HED",讀出頻率就應為"H6D"
以上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jms101) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-08 16:21
    在讀時D500有數據嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hfsbc) 熱心助人,加分表揚
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-09 10:21
    這中間看起來較復雜的就是“和校驗”,發送指令和讀取數據格式有所不同,所以實時監控一下發送的數據,因發送的數據位沒改,當然要12個全看(是否有執行其它指令時的殘留數據)!
    以上
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hfsbc) 熱心助人,加分表揚