級別: 探索解密
|
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗 【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】 鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列變頻器 將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。 試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
看一下手冊嘛!設定頻率代碼“HED",讀出頻率就應為"H6D" 以上 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
在讀時D500有數據嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
這中間看起來較復雜的就是“和校驗”,發送指令和讀取數據格式有所不同,所以實時監控一下發送的數據,因發送的數據位沒改,當然要12個全看(是否有執行其它指令時的殘留數據)! 以上 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |