樓主  發表于: 2009-07-06 20:27
歐姆龍C200HE PLC讀程序問題,是不是不同版本的編程軟件讀出的程序會不一樣,當時廠家編程是用的CX_Programmer3.0,我現在想拷貝程序,我用CX_Programmer5.0讀的程序,大部分是正確的,有一部分程序明顯不正確,我指設備實際運轉操作和讀出來的程序流程不符合,但設備本身是正常的,只是讀出來的程序不對,很奇怪,從來沒碰到過類似的問題,是不同版本的CX_Programmer編程軟件的問題嗎?請高手幫忙,明天再試一下!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8256 個
工控威望: 10388 點
下載積分: 21124 分
在線時間: 3049(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-03-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 18:18
OMRON的應該不存在這種問題,軟件版本是向下兼容的。用OMRON的多年,從CX-P3.0一直到現在的CX-ONE   CX-P8.2,從來沒有遇到樓主所說的情況。也遇到過C200HE CPU42,不論用何種版本,讀出的程序完全一樣。

樓主可以把程序發上來,分析一下。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。