zjb868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 181 點
下載積分: 612 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-12-28
最后登錄: 2012-06-04
查看zjb868的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-05 14:46
做了一個設備運行時間累積計時電路,用T250+T251累加一個小時(試驗程序時分別設置10秒)觸發計數器C100一次;連線后開始監視程序的執行情況,發現C100不計數,檢查程序無錯,把C100改為C30后進行監視發現,C30計數;再把C30該回C100后,發現C100還是不計數。請高手解惑。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 09:24
是什么問題?怎么解決的?