工業電器
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工業電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-01 13:08
老弟做了 兩套 低壓配電盤 變壓器是500KVA的  低壓是380V       負載是  315KW的直流電機   現在的問題是 功率因數 補償的不?br />   問題出在哪里啊  電件全部用的是正泰的  電容的配置也不少  工作后 有幾塊是閑置 的          但是功率因數 就是上不去    
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 16:14
檢查取樣的接線位址,電壓和電流。我第一次搞這也有這個問提。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚