frankfly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看frankfly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 17:33
我四年前在學校做過PLC,現在因為工作需要又要搞S7-200了。
CPU224CN     214-1BD23-0XB8
第一個例子就出現了問題,啟動保持和停止的電路
我畫的梯形圖(如圖1):

我按按鍵1時(對應I0.0) 時,監控圖上的能流只到了按鍵1,通不過I0.1 (如圖2):

很奇怪,著明顯不對!問題1就出來了,長閉按鈕肯定應該有電流流過的阿,why?
然后我我I0.1對應的長閉按鍵換成長開的按鍵,其他不變,監控圖又有變化了(如圖3):

我以為按下I0.0,就可以通了,結果按下I0.0對應的按鍵 ,如監控圖4:
  
問題2,線圈都通電了,但Q0.0應該閉合,為什么還沒有電?


待會把電路貼上去,供高人引路!
[ 此帖被frankfly在2009-06-30 17:53重新編輯 ]
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 21:18
1樓解釋的不錯。
輸出q被強制了。(鎖頭這樣顯示的)
你得好好看看plc書了。還有電工基礎。不然,你也作不了plc這方面的工作。