樓主  發表于: 2009-06-26 16:14
各位大俠,我想請問下,已知功率,如何去計算應該采用多大的導線啊,之前有個辦法是先把功率換算成電流,然后電流除以5就是可以采用的導線截面積,但后來發現這種方法不準確。。。。比方說500KW的,那算出來不是很夸張了。。。、、

還望各位大俠多多指點哦,謝謝!~
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 10:14
就是啊,不能死搬公式啊,一般1面積吃3-6個電流,距離短可以適當放細點沒太大問題。